工控蛋殼派
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 13 個
工控威望: 68 點
下載積分: 1339 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2024-04-26
最后登錄: 2024-12-19
查看工控蛋殼派的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2024-05-17 16:35
匯川SV630驅動電機帶動圓盤使其旋轉一個固定角度,用的是相對位移指令DDRVI,給定固定脈沖,方向固定,但是越到后面偏移量越大,請問大佬們該如何解決
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 93 個
工控威望: 172 點
下載積分: 3055 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2024-12-22
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-05-17 21:09
以前我們是直接把單圈脈沖設定為3600或36000,沒遇到過定位不準的問題,如果是EtherCAT控制的脈沖就要去研究下PDO的參數不然也會導致過沖或每次定位少0.01