樓主  發表于: 2024-05-18 14:00
目前選用了三菱的LD75P4的定位模塊,伺服則是匯川的SV630P

在程序中有條指令是[DMOV  D???(?是觸摸屏可設的速度數據) U0B/G74(G74是模塊中的原點復歸速度)]

小弟想問一下各位大哥,P4模塊是如何把D???的數據傳輸給伺服中的

是通過脈沖的形式嘛?如果是脈沖的話我改變D中的數據,伺服運動的速度沒有任何變化,D是25000和50000兩個不同的數據,伺服速度卻是一致的

有沒有大哥知道是什么原因
nbhysfg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 159 點
下載積分: 213 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2024-02-06
最后登錄: 2024-12-22
查看nbhysfg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-24 21:48
用程序寫入原點回歸速度后是斷電生效, 除非程序寫入閃存方式執行一次,但是閃存有10W次寫入壽命,不能頻繁寫入
三菱產品老人,寧波周邊接編程及改造項目, 微信:nblaoshi1977