御坂美琴
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 72 點
下載積分: 99 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-05-09
最后登錄: 2024-11-12
查看御坂美琴的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-18 14:00
目前選用了三菱的LD75P4的定位模塊,伺服則是匯川的SV630P

在程序中有條指令是[DMOV  D???(?是觸摸屏可設的速度數據) U0B/G74(G74是模塊中的原點復歸速度)]

小弟想問一下各位大哥,P4模塊是如何把D???的數據傳輸給伺服中的

是通過脈沖的形式嘛?如果是脈沖的話我改變D中的數據,伺服運動的速度沒有任何變化,D是25000和50000兩個不同的數據,伺服速度卻是一致的

有沒有大哥知道是什么原因
zhujingyu69
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 912 個
工控威望: 806 點
下載積分: 47130 分
在線時間: 1253(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2024-11-12
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-18 15:00
你這種做法是不能夠在運動過程中更改速度的,有專門的在運動過程中更改速度的指令