臺達PLC中PLSV可調變脈沖指令在使用過程中遇到這樣一個問題:WPL軟件在仿真觸發此指令后,變更脈沖頻率時,發現監控脈沖量會在頻率改變時會產生變化,例如5000的脈沖頻率時監視的脈沖量是10000,切換至1000的脈沖頻率時監zhn視的脈沖量是2000。因為要使用這個脈沖量的數據,這樣變得比較不好處理,有朋友遇到類似的問題嗎?探討下
[ 此帖被知識就是力量在2024-05-23 14:35重新編輯 ]
marksman_01
一起進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 495 點
下載積分: 3229 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2024-09-19
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-24 10:19
PLSV只根據頻率輸出指定的脈寬脈沖,具體輸出多少脈沖是更加程序指定,所以改變脈沖頻率后相同時間的脈沖量肯定也不一樣