yushaoquan12
對工控相當的熱?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 380 點
下載積分: 739 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2021-11-28
最后登錄: 2024-11-06
查看yushaoquan12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-01 23:13
如果我們的梯形圖D100Z0,當我們把Z0每次接通一次Z0+10,這樣想接通第一次我們是D100,第二次為D110第三次為的D120變址寄存器在我們PLC里面怎么才能實現這種變址效果呢?
是不是可以這樣子賦值D100:=D100+10,求教大咖們給予指導。。!萬分感謝!
有志者事成
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1171 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2024-11-09
查看18857713026的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-02 11:17
匯川EASY系列
聲明  測試指針: POINTER;
梯形圖
           PTGET  測試指針  D100  
           LDP X0  PTADD 測試指針  K10 測試指針
          DMOV 測試指針 DXXX
codesys系列
          聲明    測試指針: POINTER TO DINT;
                     源數據    :DINT;  //就是你的D100
                     取指針_R :R_TRIG;//沿信號取一次指針
                     取得數據:DINT;
          程序
                    取指針_R(CLK:=取指針的條件);
                    IF 取指針_R.Q THEN
                         測試指針:=ADR(源數據);
                    END_IF
                    你就可以對 測試指針 做加減乘除了。。 測試指針 = 測試指針 +10 ; 測試指針= 測試指針*2;等等等等


                   取得數據:=^測試指針;