哈0000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 179 點
下載積分: 828 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2021-08-14
最后登錄: 2024-11-01
查看哈0000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-08 23:13
什么燈q0.5不亮
廝守那段傷
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 88 點
下載積分: 294 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-06-11
最后登錄: 2024-10-10
查看廝守那段傷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-26 16:45
圖片:
你可以使用一個線圈來接通q0.5試一試
你這個沒有導通的原因就是程序段沒有檢測到上升沿 ,啟動PLC的時候就已經全部達成條件了 直接就是1。沒有從0變成1的過程。
[ 此帖被廝守那段傷在2024-06-26 17:16重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(華潤電力) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(13971694237) 熱心助人!