樓主  發表于: 2024-06-11 14:24
圖片:
圖片:
圖片:
我買了個個美的的線控器,按照說明書上的地址用調試助手通信時總是 返回數據超時 。
電腦用的胡桃Modbus調試工具,USB轉485線連接美的線控器。
線控器未連接熱泵設備,廠家的人說要連上才能通信。我比較懷疑哈,不連熱泵應該也能讀日期等信息才對啊。

感覺像完全沒通信上,連個錯誤碼都沒有。usb轉接線的老板看過驅動了,也沒問題。
請教各位大佬這是咋回事?
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-11 14:48
圖片:
圖片:
圖片:
引用
引用第1樓夢雨天涯于2024-06-11 14:33發表的  :
接線要對,端口要對,參數要對

端口是對的,接線應該也沒錯。參數是按照說明書上重置設備后的默認參數設置的。
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-11 15:08
圖片:
找到原因了,線控器電路板上有個16位的旋轉編碼開關,出廠的時候在0位置,剛剛轉到1后就能通信上了(推測應該是用來設定modbus站號的)。
真的服了那個美的的工程師,無語了。
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-13 13:31
引用
引用第7樓八非特于2024-06-13 13:17發表的  :
那就是站號沒對上了

是的,這個是硬件設定站好,我寫報文的時候怕站號錯了,還專門寫用00(廣播)試過,也不行,誰知道他們站號是0.