攻城獅老王
工控人一名,歡迎騷擾。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2022-03-22
最后登錄: 2025-03-04
查看攻城獅老王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-16 20:42
5U+J4GF走BASIC通訊,沒有事先了解一下basic,據說只能走點位表了。。。。。。交付后,要進行位置微調,該怎么辦?難不成跑過去改點位表?有沒有大神指點一二。。。。
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1490 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-02-27
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-17 08:20
basic不是點位表,可以通訊改位置速度的
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1490 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-02-27
查看zmrs163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-18 16:43
GF走basic做定位就兩種方式,一種是點位表,一種是和JEC差不多的通過寄存器映射定位,第二種方式位置速度都是PLC刷過去的沒有你說的問題,就算是點位表也可以通過slmp刷點位數據到驅動器,就是麻煩一點
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1490 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-02-27
查看zmrs163的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-19 08:56
圖片:
indexer mode不香嗎,slmp寫點位表的demo沒有,這不是給自己找麻煩嗎