樓主  發表于: 2024-06-17 12:24
一般說的硬限位,是一頭一尾各一個傳感器嗎? 還是兩端加機械緩沖防撞

我這邊廠子里,伺服最多只有一個原點開關,沒有限位開關,但是一般有緩沖塊。撞了會過載報警。

這種用法是不是風險很大? 還是說這就是常規用法?
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1796 個
工控威望: 1935 點
下載積分: 113541 分
在線時間: 1930(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-08
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-17 16:48
看具體應用場景,我一般就用原點,軟
硬限位一概省略。但是有危險的話要加
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件