zhongwen1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 195 點
下載積分: 615 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2020-08-04
最后登錄: 2025-04-29
查看zhongwen1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-17 12:24
一般說的硬限位,是一頭一尾各一個傳感器嗎? 還是兩端加機械緩沖防撞

我這邊廠子里,伺服最多只有一個原點開關,沒有限位開關,但是一般有緩沖塊。撞了會過載報警。

這種用法是不是風險很大? 還是說這就是常規用法?
dingzyi
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 752 個
工控威望: 907 點
下載積分: 9929 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-04-28
查看dingzyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-17 18:14
機械硬限位是必要的,然后程序里再加位置限位,然后左右開關光電作為正負限位就完美了。這才是最安全的保護。       