yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 284 點
下載積分: 2026 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-02-26
查看yxianming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-17 17:37
圖片:
WINCC 7.4做上位機,利用其報警器功能,制作了一套語音播報系統,現場設備有故障或異常時,上位機播放相應音頻文件來提醒作業人員進行處置。用的是TCP/IP通訊。但現有個問題,上位機與PLC之間的通訊有時會中斷,這就導致無法進行故障語音播報。
請問各位高人,有什么辦法可以在通訊中斷時(如圖:對勾變成感嘆號時),上位機能有反應并進行語音播報。
謝謝先!。      
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 1041 點
下載積分: 8129 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2025-03-04
查看dzh832的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-18 10:05
謝謝分享       
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 1041 點
下載積分: 8129 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2025-03-04
查看dzh832的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-18 15:55
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。