手上有兩臺變頻器,分別控制兩個電機,能通過什么方法讓著兩個電機按固定的齒輪比實現同步控制呢?

比如電機1運行在50HZ時,根據固定的齒輪比1:2,電機2自動調整到運行在25Hz的位置


沒做過類似的功能,不知道有什么辦法可以實現,不行的話就得上伺服了(主要是想用變頻器性價比更高哈)

hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2025-02-13
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-25 11:55
方法很多
1、通信,2樓方法,這種方法精度最高,不跳頻
2、模擬量,一個模擬量控制2臺,只需調整模擬量最大值對應頻率不同可實現。也可使用2個模擬量
3、不要PLC,變頻都有模擬量輸出功能,第一臺輸出到第二臺的輸入,同樣需要調整模擬量最大值對應頻率