dingzyi
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 9278 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-11-13
查看dingzyi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-24 21:34
說起電路安全,想起了去年公司改造的一臺設備,由于接線人員沒注意,錯把380接入220電路中,這一下上電后,plc燒了。電源燒了。當時不在現場。也沒有拍圖片,我在想之前的電路人員是怎么設計的電路。基本的電路保護沒有,連plc都能燒。如果在主電路中加接觸器控制。是不是更安全。能有效保護電路?,[各位大佬如何看待電路基本保護s:17]
plc
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1029 個
工控威望: 1169 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 393(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-11-12
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-27 09:50
有沒有一種可能:柜內用220V的電氣原件比較多,然后設計人員為了所謂的“負載平衡”,讓這些220V電源分別取自三根火線和盒一根零線,然后通電的時候忘記接零線了,導致PLC燒毀。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)