如題,設備按下急停按鈕, 伺服電機要怎么處理? 斷使能,調用stop指令,還是直接接觸器斷電

同樣,客戶按急停時,氣缸的氣源要不要泄壓?

一般是怎么處理好一些?
jixzang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 182 個
工控威望: 589 點
下載積分: 4984 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2025-01-22
查看jixzang的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-06-27 08:57
伺服(如西門子)有專門的安全接線,當斷開時電機不能動作,一般氣缸要看急停后的后果,有些斷氣后反而做成安全隱患的就不能斷輸出。