樓主  發表于: 2024-06-26 15:31
如題,設備按下急停按鈕, 伺服電機要怎么處理? 斷使能,調用stop指令,還是直接接觸器斷電

同樣,客戶按急停時,氣缸的氣源要不要泄壓?

一般是怎么處理好一些?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1549 個
工控威望: 1772 點
下載積分: 6274 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-02-06
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-02 10:59
緊急停止就是停在當下位置,不管是氣缸還是油缸還是電機,氣源是肯定不能斷是,要不然有些單動作的氣缸會縮回去,那個就不叫急停了。斷電也是不可的,斷電那是以前沒PLC的時代。