zhongwen1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 176 點
下載積分: 572 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2020-08-04
最后登錄: 2025-01-03
查看zhongwen1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-26 15:31
如題,設備按下急停按鈕, 伺服電機要怎么處理? 斷使能,調用stop指令,還是直接接觸器斷電

同樣,客戶按急停時,氣缸的氣源要不要泄壓?

一般是怎么處理好一些?
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 12614 個
工控威望: 15302 點
下載積分: 39767 分
在線時間: 952(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2025-01-03
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-02 08:23
急停斷電也可。
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 12614 個
工控威望: 15302 點
下載積分: 39767 分
在線時間: 952(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2025-01-03
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-02 10:55
安全?自己小心就是最安全的。