突破手牛爺爺
寒風知我相思意,可燃她心可燃冰。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 117 點
下載積分: 1266 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2023-11-27
最后登錄: 2024-12-20
查看突破手牛爺爺?主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-02 10:04
圖片:
最近在畫電路圖了,遇到個問題就是不知道那個互感器的電流比怎么算,具體問題就是如何根據開關上標注的額定電流來計算互感器的電流比。在網上看到個回答是說用1A或者5a的二次電流去除以一次電流,然后一般選擇空開有個1.2-1.5的系數,所以可以知道我這個圖上630A的空開的電流最大的630/1.5=420A左右,取個整數400吧,然后就能得出我這個圖上的要裝的互感器的電流比是400/5,不知道我這樣推理對不對,希望大佬解答一下,先提前謝謝各位大佬啦!
飲血骷髏
我們聽過無數的道理,卻仍舊過不好這一生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 660 點
下載積分: 606 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-04-22
最后登錄: 2024-10-30
查看飲血骷髏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-04 10:02
那你空開這頭要是超過400A的話,你次級電流不就超過5A了嗎?這樣互感器不就有問題了。600/5就夠了,你實際開關630,電流應該不會超600的,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zhaoaron) 熱心助人!
  • 人生是盤棋