樓主  發表于: 2024-07-07 18:05
三菱QD75MH2和三菱MR-J3-200B,除了使用光纖連接外,智能模塊和伺服還需要其他連接線進行交換數據嗎
QD75原點設置方式為數據型,沒有上下限位。設備現在一直顯示原點掉失,重設原點就馬上報警
另求一份QD75M系列中文手冊,謝謝各位大佬解答下
233708757
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 288 點
下載積分: 339 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2024-11-08
查看233708757的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-20 22:39
解決了,謝謝各位解答,是沒有接線的,在QD75那里設置上下限位數據就可以了。