樓主  發表于: 2024-07-07 18:05
三菱QD75MH2和三菱MR-J3-200B,除了使用光纖連接外,智能模塊和伺服還需要其他連接線進行交換數據嗎
QD75原點設置方式為數據型,沒有上下限位。設備現在一直顯示原點掉失,重設原點就馬上報警
另求一份QD75M系列中文手冊,謝謝各位大佬解答下
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2829 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看zhu2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-17 11:05
三菱B型是總線型伺服,通過光纖或者SSCNET電纜與控制模塊相連接,原點丟失報警需要執行一次原點回歸就可以。