樓主  發表于: 2024-07-09 11:39
圖片:
圖片:
今天看到群友分享的電氣原理圖,看到變壓器零線接地,之前大部分人沒這么做過。群友自認劃分兩個陣營
1、不應該接地:隔離變壓器本來就是起到隔離作用,如果接地,又重新引入了干擾源。只需要進行保護接地即可



2、應該接地:與其他電源等電位,萬一混用電源避免出現意外;同時還可以防止擊穿

大家怎么認為呢?
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 414 點
下載積分: 992 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-11-10
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-29 10:19
首先,要搞清楚  隔離   的定義,隔離變壓器是相對于自耦變壓器而言的。變壓器也只有那兩大類。自耦變壓器就不說了。隔離變壓器是指初級次完全沒有任何電氣連接,也就是所謂的隔離,和你次級接地沒任何關系。當然,從安全角度來說,還是應該接地的,防止絕緣損壞,高壓竄到低壓造成觸電事故?刂谱儔浩饕彩歉綦x變壓器的一種,也是需要接地的
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 414 點
下載積分: 992 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-11-10
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-29 10:51
當然,任何事不能一概而論,要看具體應用場合,例如,煤礦里面,就不能接地了