原來設備用是CPM1A的PLC,現在公司要求更換新的PLC代替,我選用了CP1H-x40dr-A,把原來CPM1A的程序轉換過來,修改一些內容,由于改線路麻煩,我改用高速計數器用,用00.10,和00.11,用為高速計數器3輸入,看手冊也是接這兩個,用01.00作為Z相復位,使用CTBL指令來做目標比較中斷,現在問題是有時候可以中斷,有時候不能中斷,當走完登陸的比較目標后,重新復位高速計數器,繼續走時,就完全不能中斷了。

用歐姆龍比較少,缺少經驗,希望有經驗的師傅指導一下看是那里錯了,謝謝
附件: 歐姆龍PLC程序.zip (18 K) 下載次數:33
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
維修變頻器伺服驅動器數控機床
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1841 個
工控威望: 4489 點
下載積分: 7579 分
在線時間: 1310(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-09
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-11 13:34
1#機程序_240711.zip (6 K) 下载次数:29
上位機指定中斷數據為32位有符號:D6
D5、D7、D8不可在上位操作數據