圖片:
為何以上這個程序獲取的脈沖數是從負數開始的,是哪出了問題。
總脈沖數是6000,D40顯示的數據最高也沒有達到6000,加上前面的負數應該有6000。
感謝!
[ 此帖被jony7788在2024-07-20 17:32重新編輯 ]
jony7788
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 1439 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2023-02-25
最后登錄: 2024-09-19
查看jony7788的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 62天前
圖片:
引用
引用第1樓jinle520于2024-07-20 09:48發表的  :
回完原點后,清一下0


有寫清零,沒起到作用,啟動、結束都有進行清零,不知道是不是寫法不對,還是每次反轉結束都要寫個回原位,再進行清零。
jony7788
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 1439 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2023-02-25
最后登錄: 2024-09-19
查看jony7788的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 62天前
引用
引用第3樓gkatydid于2024-07-20 11:01發表的  :
回零前應該是負。脈沖負數,位置反向走的更多。停止顯示,如-500


感謝幫助!是這個問題,反轉用的定時器導致的。