wyfeng1018
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 185 點
下載積分: 722 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2016-06-01
最后登錄: 2025-01-03
查看wyfeng1018的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-23 14:51
求助問題是,GS2110觸摸屏與FX5U通訊時, 有沒有通訊中斷檢測。就是屏不連上時,PLC這邊能報警,有沒有這個功能?我沒有找到
cyu1121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 143 點
下載積分: 11497 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2020-11-03
最后登錄: 2025-01-03
查看cyu1121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-23 15:06
可以觸摸屏寫個腳本,5U給個信號,觸摸屏回應一下,長時間沒回應就認為通訊不上。另外三菱觸摸屏《GS231》這個變量本身就能檢測到跟PLC有沒有連接上,可以通過這個變量在觸摸屏上顯示通訊異常