現在用總線伺服,都有絕對值編碼器,所以就把原點和限位傳感器取消了,客戶問我為什么取消,我該怎么回答?有沒有別的大佬取消的
lianhuahuchn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 519 點
下載積分: 358 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2024-01-29
最后登錄: 2024-11-09
查看lianhuahuchn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-25 10:48
涉及安全的還是慎重吧,為了省兩個傳感器得不償失,做設計的還是得有基本的素養。