引用引用第1樓小地主22于2024-07-29 14:34發表的 :最經濟的當然是帶自發脈沖的步進驅動器和io控制
引用引用第3樓es_ice于2024-07-29 16:25發表的 :最經濟的就是步進驅動器自帶485
引用引用第6樓deamli于2024-07-29 16:53發表的 :64軸用485不太靠譜,個人建議!可能有好的步進驅動控制器配合比較滑溜的!全部脈沖控制對品牌不限制的可以考慮下信捷的,本體+擴展+通訊擴增本體總能夠得64軸。步進驅動控制器帶總線的那就根據總線類型選可支持的PLC,個人建議連接資源占比最好<=80%!,不夠的話,一種方法通訊擴增本體,一種方法升級高規格型號。提供意見希望對你有幫助,說的不到位也沒關系!
引用引用第7樓gxtmdb82164于2024-07-29 17:18發表的 :如果都是P2P運動,485設置參數+IO控制是完全夠用的,因?85總線只在參數設置的時候才需要進行通信,下載完參數以后可以寫到驅動器里面掉電保存的.基本上可以當成氣缸來用,只要IO足夠多就行了.氣缸的電磁閥和磁開都可以通過驅動器的IO來模擬,完全沒問題,唯一的區別就是要考慮一下上電回零(如果用機械絕對值步進,這步都省了)和步進報警的問題,還是多加IO就能搞定的.可以看我這個帖子里面的回復:.......
引用引用第10樓yerong于2024-07-29 19:12發表的 :有二十多軸的脈沖輸出plc 3個搞定
引用引用第11樓卓發智能于2024-07-29 19:54發表的 :用多軸類型的脈沖控制器,或者說最好用總線型的步進電機。
引用引用第12樓es_ice于2024-07-29 22:37發表的 :肯定會,這方案只是經濟,實用價值不高.485穩定性不好非常容易被干擾,尤其是從站都是步進控制器這類的,大概率會碰到被干擾的情況.當然總線如果是ethercat還是很穩定的,但不經濟.還有一種方案是買幾個國產仿三菱的PLC,比如領控帶網口帶8個高速輸出口的才400多,8個才3000多. 這樣也是很經濟的.
引用引用第30樓hgz284631157于2024-08-05 17:25發表的 :基恩士+雷賽 最高256軸
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號