jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-11-12
查看jum1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-02 18:40
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
1.12套伺服有400-1500W,5臺750W中目前幾天有2臺報16.3或者1E.1,更換電機后故障消失。1臺1.5KW報驅動和電機不匹配。
2.編碼器線自己焊接,有焊錯的情況,但我認為不至于燒電機編碼器。有兩臺前兩天都正常,今天開機又報16.3或者1E.1,編碼器線已經換成了供應商配套的電纜。更換電機后故障也消失了。
3.目前兩臺電機供應商拿回廠家檢測,但檢測報告沒蓋章也不知道是哪里出的,三菱很操蛋的地方,他們技術支持還過得去,售后服務去官網基本沒有,意思只能找供應商。
4.1臺1.5KW電機返廠檢測報告正常,但插上那臺驅動器就是不行,換了一臺電機故障消失。

大家?guī)兔纯捶治鲆幌,感謝。





      
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 413 點
下載積分: 726 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-11-09
查看jr11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-05 12:29
我們家現在所有的三菱編碼器線都自己焊接,沒有出線問題,可能是你買的插頭和端子質量有問題。