yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35415 分
在線時間: 1932(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-11-15
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-21 16:26
請教各位大俠:
現正在學習伺服系統,使用三菱伺服驅動器:MR-J2S-20A,控制模式設置為位置模式,
測試時電機空載,技術資料上關于電子齒輪比的介紹如下:

如果設定1脈沖相當于旋轉1°,減速比為n=1/1則CMX/CDV=Δθ°×(PT/Δθ)=1°×(131072/360)=16384/45即:CMX=16384,CDV=450。
現用三菱FX2N的脈沖輸出命令PLSY給伺服脈沖信號,頻率為10HZ,脈沖數為360個,即PLC發360個脈沖轉盤就轉一轉且需36秒鐘(不知理解是否正確),如圖:

但是伺服電機卻轉了34轉多,且每次轉的轉數均不同(經多次觀察),F(xiàn)有些迷惑,望大家多多指教!
一笑而過
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35415 分
在線時間: 1932(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-11-15
查看yangliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-21 16:30
電子齒輪比設置的介紹: Doc1.doc (89 K) 下载次数:214
一笑而過
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35415 分
在線時間: 1932(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-11-15
查看yangliu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-21 16:34
控制程序圖:
附件: Doc3.doc (100 K) 下載次數:115
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
一笑而過
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35415 分
在線時間: 1932(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-11-15
查看yangliu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-21 17:45
試過了,還是不行,將頻率與脈沖數同時放大相同的倍數后,請教版主及各位大俠!急!急!
一笑而過
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35415 分
在線時間: 1932(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-11-15
查看yangliu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-07-22 10:53
謝謝版主的提醒,問題已經找到,原來是SG腳開路造成的。
一笑而過