xujiehao04
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 182 點
下載積分: 345 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2015-11-01
最后登錄: 2024-10-12
查看xujiehao04的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-17 08:42
今天遇到一臺伺服 在手動模式下  前進和后退的速度不一樣  前進快  后退慢

查看了程序里面  給的速度頻率是一樣的  而且給的是常數K500  

一鍵調整也試了  還是不行    請問論壇里的大神們 告知下是什么原因
biaogege520
清晨的風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 346 點
下載積分: 265 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2024-11-12
查看biaogege520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-20 09:03
信號線有干擾吧?看看線是不是沒接好,或者做抗干擾處理