圖片:
新的博途V19,IPC工控機,Unifeid屏,以前的博途可以線性轉換,在觸摸屏上輸入3,自動乘以10,到PLC就是30,現在博途V19沒有了線性轉換這一項。這個功能要怎么樣才能實現?求大師指點!在此萬分感謝!
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1466 個
工控威望: 5087 點
下載積分: 665 分
在線時間: 742(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2024-11-12
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 77天前
變量---選中變量----屬性線性轉換
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1466 個
工控威望: 5087 點
下載積分: 665 分
在線時間: 742(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2024-11-12
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 77天前
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/hmi/wincc/q16_faq/faq35.html

要么換數據類型。要么PLC編程。