hsc316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 116 點
下載積分: 668 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2023-05-01
最后登錄: 2025-03-03
查看hsc316的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-31 09:54


自動步運行后 D730數據不停的循環跳動,但設備沒有動作。什么原因????
[ 此帖被hsc316在2024-08-31 10:06重新編輯 ]
andy003
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 410 個
工控威望: 14194 點
下載積分: 97033 分
在線時間: 3802(小時)
注冊時間: 2010-07-27
最后登錄: 2025-03-11
查看andy003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-31 11:48
應該是來不及作動 就直接跳下一個步接  先加延遲看看
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wolegeaass) 熱心助人!