15815307052
級別: 正式會員
![]() |
想問問各位大佬們變頻器干擾的問題,經常會干擾到PLC,頻率一高那情況更嚴重,加了輸出電抗器,信號線跟動力線都是屏蔽線,屏蔽層都有單端接地(匯總到電柜一起接地,另一端不接),布線也是交流跟直流分開綁,還是會干擾,然后現在給變頻器輸出線加了磁環,暫時有效果。 ![]() |
---|---|
|
15815307052
級別: 正式會員
![]() |
以前有加過濾波器,結果一點效果都沒有就拆掉了,然后后面單獨拉地線接屏蔽層才好些,現在又不管用了 ![]() |
---|---|
|
15815307052
級別: 正式會員
![]() |
電柜是有3個1米2和一個0.8米的,PLC放在最右邊,變頻器放在最左邊,中間有2米多了,要把變頻器放電機附近不太現實,我的產品是電鍍線,變頻器是來控制行車的,機械設計的空間實在有限,放一個接線的電箱都很緊湊,F(xiàn)在就是想找到干擾源在哪里。地線這個東西又是客戶這邊給的,走一條已經不錯了 ![]() |
---|---|
|