引用
引用第2樓暴躁小白兔于2024-09-03 15:47發表的 :
把變頻器位置放到遠離PLC的地方,最好是電機的附近。
輸出端在變頻,把線抽出來看看,是不是離PLC越近干擾越嚴重
變頻器本體接地走專線,地線越短越好。
電柜是有3個1米2和一個0.8米的,PLC放在最右邊,變頻器放在最左邊,中間有2米多了,要把變頻器放電機附近不太現實,我的產品是電鍍線,變頻器是來控制行車的,機械設計的空間實在有限,放一個接線的電箱都很緊湊,F(xiàn)在就是想找到干擾源在哪里。地線這個東西又是客戶這邊給的,走一條已經不錯了