突破手牛爺爺
寒風知我相思意,可燃她心可燃冰。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 117 點
下載積分: 1266 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2023-11-27
最后登錄: 2024-12-20
查看突破手牛爺爺?主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-03 17:08
圖片:
圖片:
我今天封裝了兩個塊,但是這兩個塊不能在一起用,原因是有一位地址沖突了,我想問一下這個問題要怎么解決,因為封裝塊的時候他那個地址是改不了的只能用他給的默認地址。
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 162 點
下載積分: 13467 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2024-12-22
查看wzbarley的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-03 19:25
變量“停機”如果使用置位復位指令的話,不能放在out區;放在in_out接口處。
樓主留言:
但是用了置位復位指令他也沒有報錯,那個“停機”還是能正常的輸出0和1,我主要是要他0-1的變化,如果不用置位復位,直接用起保停那種是不是就可以放到out區了
好好學習,天天向上。
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 162 點
下載積分: 13467 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2024-12-22
查看wzbarley的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-04 19:41
子程序在調用時,像啟保停和置位復位都是需要保持數據的;必須放在in_out接口處,將數據存儲在M區或V區。子程序的in、out和temp區不具有保持性。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(突破手牛爺爺) 真誠感謝!
  • 好好學習,天天向上。