樓主  發表于: 2024-09-06 15:46
最近準備做一個項目,會用到30個流量計。流量計有3種輸出,脈沖,電流模擬量,485.
我這邊PLC需要實時流量和累積流量,按照485輪詢的效率,實時流量首先排除485。
脈沖的優勢是可以計算累積流量。查閱資料smart200 輸入點都支持脈沖輸入,但是高速計數器只有6個。不知道這么多脈沖咋輸入
模擬量可以接AE08的模擬量輸入模塊,4個就夠了。就是不知道累積流量的誤差大不大。
好糾結呀。
一朝風月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 169 點
下載積分: 1205 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2025-04-29
查看一朝風月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-07 01:46
你可以用485網關.比如一路modbustcp轉N路rtu,然后網絡上多掛幾個網關,甚至可以做到一個流量計獨占一個端口.
一朝風月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 169 點
下載積分: 1205 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2025-04-29
查看一朝風月的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-07 10:10
引用
引用第17樓一曲飄零于2024-09-07 08:42發表的  :

請問這種TCP轉RTU的速度比RTU輪詢的速度快很多嗎?

估算。網線10ms吧,但每個流量計基本都在50ms以內輪詢完成。并且任意一個流量計損壞或掉線不影響其它速度。