電小白任小凱
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1528 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2021-12-05
最后登錄: 2024-09-13
查看電小白任小凱的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 63天前
圖片:
圖片:
連接PLC,模塊上的指示燈正常梁,IP地址設置正確,能ping通,網卡是USB轉的電口,沒啥問題,就是找不到CPU的IP地址,求助
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 3268 點
下載積分: 3080 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-11-09
查看li8110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 61天前
用主板上的網卡直連PLC,看看能不能搜索到。

看看控制面板里的PG/PC通訊是不是設定好了。我裝完系統再裝軟件,然后直接搜PLC就能搜到,不特意設置也沒問題。

WINDOWS和200SMART軟件還是很強大的,就算是電腦和PLC不在同一個網段,也會給電腦自動增加一個和PLC在同一個網段的IP地址。所以一般情況下不太存在電腦板載網卡不會有搜索不到PLC的情況。

這種搜不到PLC的情況多數出在USB轉RJ45網卡上。

所以工控人選擇筆記本電腦的時候盡量不要選輕薄本或者全能本,好多這類電腦不帶網口。

如果你的電腦沒有RJ45的網卡。你可以用無線路由器的LAN口插PLC上,用筆記本電腦的無線網卡去連路由器。
這樣就能讓電腦搜到PLC了。親測可行,我試過。

我提供的方案終歸是比一個一個試外接網卡哪個能搜到PLC好用。

提供個方向,你可以買個綠聯比較貴的USB轉RJ45網卡試試。