公司有一臺氣動壓力設備,不知道誰提的修改方案,現在需要取消單向調速閥,做成程序控制電磁閥開度調速;
主氣缸電磁閥用的亞德客4V400系列最大頻率3次/秒,
,想了幾種方案都有問題:
①PWM控制閥線圈,電磁閥線圈不支持,NG;
②定時中斷不停翻轉,電磁閥開斷頻率不夠,NG;
③下壓時電磁閥兩端通氣,靠氣缸內部氣壓差勻速推進,在到位后如果斷氣會有沖擊還是NG
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 462 個
工控威望: 3824 點
下載積分: 1900 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-09-19
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 10天前
使用比例閥控制,再加模擬量模塊,可以控制氣壓與流量