樓主  發表于: 6天前
大概就是下圖這個樣子,PLC 485口子轉232 控制 設備無法通信,但用電腦串口助手看收發報文是沒問題的,是什么原因呢

塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 481 個
工控威望: 626 點
下載積分: 1429 分
在線時間: 1471(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-09-19
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 6天前
線沒錯的話,就換485轉232模塊,別在淘寶上買那些便宜的