恒壓供水控制系統中的變頻器已具備PID功能,PLC還是必須要的嗎?
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 1080 點
下載積分: 1582 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-20
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-16 12:38
看需求啊,比如要直觀的看到電機的運行狀態,電流,轉速,頻率。。。,再比如遠程控制等等,沒有其他需求就不用PLC了,這需要你根據需求自己判斷,如果需求不用PLC都能滿足,為什么一定要用呢?增加了系統的復雜性和成本。