剛睡醒的人
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 68 點
下載積分: 5611 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2022-11-11
最后登錄: 2024-12-27
查看剛睡醒的人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-25 09:21
圖片:
圖片有4條電流曲線(黃色代表的是零線電流,其余三色代表的是三相線電流)。有趣的是其他三相電流是在調節(在變),零線幾乎是保持一個值(幾乎不變)。這是一個PWM控制加熱器控溫的過程。如果按三相電流公式是解釋不了的,請大神幫忙分析一下原理。
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2918 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2025-01-23
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-25 09:40
負載星型接法,三相電流由于相位角的原因,零線電流理論為0,由于各相負載存在偏差(無法做到阻值相等),所以零線會有較小電流