樓主  發(fā)表于: 49天前
在做的項目,用5U和3U做N:N 通訊,接線和編程設置完成,上電后5U一直報錯(H7701),打了幾次400電話也沒效果,搞了兩天。最后沉下心細看手冊,明白了:混用時(理解為不同型號),模式要設成0,問題解決。分享給大家,免走彎路。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(有魚丶) 感謝分享!
  • 電氣自動化,智能化控制,數(shù)據(jù)遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    