樓主  發表于: 49天前
在做的項目,用5U和3U做N:N 通訊,接線和編程設置完成,上電后5U一直報錯(H7701),打了幾次400電話也沒效果,搞了兩天。最后沉下心細看手冊,明白了:混用時(理解為不同型號),模式要設成0,問題解決。分享給大家,免走彎路。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(有魚丶) 感謝分享!
  • 電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
    hgz284631157
    工控小君
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 313 個
    工控威望: 421 點
    下載積分: 1299 分
    在線時間: 185(小時)
    注冊時間: 2009-04-07
    最后登錄: 2024-11-14
    查看hgz284631157的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 47天前
    哪本手冊里看到的?
    模式0沒有M