jony7788
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 1808 點
下載積分: 591 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2023-02-25
最后登錄: 2024-12-22
查看jony7788的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 76天前
圖片:
通過E1、E2、E3、E4變址將電機的脈沖數存在D2000、D2200、D2400、D2600連續寄存器內,現在要將對應寄存器的數據進行兩兩相減,要用到哪些指令進行處理。
也就是;
第一部分
D2200-D2000
D2202-D2002
...
D2290-D2090

第二部分
D2600-D2400
D2602-D2402
---
D2690-D2690

worker02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 294 點
下載積分: 723 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-07
查看worker02的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 72天前
FOR I:=0 TO 90  BY2 DO
        Z0:=I;
       D1000Z0:=D2200Z0-D2000Z0
END_FOR;

看看這樣行不行!