1171525885
哈嘍啊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 134 點
下載積分: 577 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2021-09-20
最后登錄: 2024-11-25
查看1171525885的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 68天前
歐姆龍NX通過ethcat控制松下的伺服,在伺服回原的過程中,按下急停斷開mc_power,伺服不會立馬停下來,還會運行很久才停下,在絕對定位的時候也是一樣也停不下來,后面的動作就不受控制了,這是為啥呢
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 305 點
下載積分: 945 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2024-12-21
查看ezio2016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 56天前
上周也有客戶問了類似的問題,后面發現是急停按下后,會斷開伺服驅動主電源。。。