13940427705
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1101 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2024-10-30
查看13940427705的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 22天前
安川伺服基礎調試教程
安川伺服驅動器是一款高性能、高精度的伺服控制設備,廣泛應用于工業自動化控制領域。作為日系伺服的性能代表,安川伺服憑借卓越的穩定性和響應速度,成為全球用戶信賴的選擇。本文將帶您通過基礎調試過程,確保安川伺服系統能夠正常運行和穩定控制。調試過程可以分為以下幾個步驟:硬件安裝、基本參數設定、模式選擇與運轉調試。

一、硬件安裝與連接
基礎主回路接線

安川伺服輸入電源分為三相 AC 200V 和單相 AC 200V,國內可使用 220V 供電,三相則需要使用穩定的 380V 轉 220V 變壓器進行接線。
輸入圖片說明

電源線、編碼器線建議成套采購,以確保穩定性、可靠性,并節約安裝成本。
安川伺服的 CN1 接口是輸入輸出信號的主體接口,負責控制邏輯信號的輸入輸出(如報警、限位、脈沖命令、伺服 ON 等),具體如下圖所示。
輸入圖片說明

試運行必需接線的部分

主回路接線 220V 輸入。
CN1 控制信號,包括伺服 ON、限位(也可以通過參數屏蔽)。
驅動器到電機的動力電源線和編碼器線,建議成套采購。
二、基本參數設定
達到運行狀態

通電后,伺服驅動器顯示面板上會顯示當前狀態。第一次上電時,驅動器無法正常帶動電機運行,我們需要讓其達到如下圖狀態后,才能正常進行定位、速度等控制。
輸入圖片說明

通過操作面板進入參數設定模式,一般通過參數 "Pn000" 選擇恢復出廠設置,以確保參數的統一性。
在接線正確情況下需要設置的參數

請確認以下幾點:

伺服 ON 輸入(/S-ON)信號處于可輸入狀態。沒有伺服 ON 時,驅動器顯示如下圖。
輸入圖片說明

2. **禁止正轉側驅動輸入(P-OT)信號,禁止反轉側驅動輸入(N-OT)信號 ON(關閉)**(可正轉、反轉驅動)。
    - 設定方法:
      - 將 CN1-42、CN1-43 設為 ON(關閉)信號。
      - 設定 Pn50A = n.8000(P-OT 信號通常固定為 "正轉側可驅動"),Pn50B = n.0008(N-OT 信號通常固定為 "禁止反轉側驅動")。
    - 如果未設置限位和急停參數,驅動器會出現對應的報警,需參考報警內容設置對應參數。正常接線后,設置好限位、急停、伺服 ON 信號,驅動器將達到如下圖可運行狀態。

輸入圖片說明

JOG 手動運行伺服

根據下圖內容,安川伺服 JOG 運行的操作步驟如下:

按下 MODE/SET 鍵選擇輔助功能,面板顯示“Fn000”。
按 UP 或 DOWN 鍵,顯示“Fn002”。
按 DATA/SHIFT 鍵約 1 秒鐘,面板顯示“u.006”。
按下 MODE/SET 鍵進入伺服 ON 狀態。
按 UP 鍵(正轉)或 DOWN 鍵(反轉),在按鍵期間,伺服電機根據 Pn304 或 Pn383 設置的速度旋轉。
按 MODE/SET 鍵進入伺服 OFF 狀態。也可以按 DATA/SHIFT 鍵約 1 秒鐘使伺服 OFF。
按 DATA/SHIFT 鍵約 1 秒鐘,返回“Fn002”顯示。
JOG 運行結束后,再次接通伺服單元的電源。
輸入圖片說明

JOG 測試成功后,恭喜您可以正常對伺服進行位置、速度、扭矩等功能控制了。