一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 167 點
下載積分: 829 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-11-13
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 16天前
描述:start center軟件
圖片:
描述:路徑
圖片:
描述:pdata文件路徑
圖片:
我們公司有的設備用的S7-300PLC,觸摸屏是一個研華的一體機,中間用profinet線連接。上面安裝了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1,平時使用的時候是用一個start center的軟件運行project文件夾下面的PDATA文件,運行起來就可以控制設備了。
  目前這臺一體機觸屏壞了,我們想換個一體機。我在我的電腦上裝了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1,也把project文件夾復制過來了,更改了電腦名字和IP和原來的相同,倒是可以運行,就是沒有任何數據。那應該是沒和PLC通信上。
  請問各位大佬,這種情況是我還需要改啥參數嗎?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 16天前
開始-設置--控制面板...---------------->>>>>>>>>>>>>>
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。