我們公司有的設備用的S7-300PLC,觸摸屏是一個研華的一體機,中間用profinet線連接。上面安裝了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1,平時使用的時候是用一個start center的軟件運行project文件夾下面的PDATA文件,運行起來就可以控制設備了。
  目前這臺一體機觸屏壞了,我們想換個一體機。我在我的電腦上裝了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1,也把project文件夾復制過來了,更改了電腦名字和IP和原來的相同,倒是可以運行,就是沒有任何數據。那應該是沒和PLC通信上。
  請問各位大佬,這種情況是我還需要改啥參數嗎?
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 679 個
工控威望: 1059 點
下載積分: 1538 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-11-14
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 13天前
引用
引用第7樓一曲飄零于2024-11-01 09:14發表的  :
來還愿了,
我用一臺舊筆記本,重裝了win7,安裝了SIMATIC WinCC Professional V14.0 SP1。安裝完成后在控制面板里找到PC/PG接口,修改成插網線的網卡。再將原PDATA.FWC程序文件夾復制到start center的啟動文件夾。更改IP和原電腦相同。然后就通信上了。
感謝樓上各位大佬的指導

有始有終,這才是工控人家園應該有的樣子。