永不放棄hhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 203 點
下載積分: 12016 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2023-12-13
最后登錄: 2024-11-14
查看永不放棄hhj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 12天前
各位前輩,在做Modbus RTU通訊時,一主多從,需要用到輪詢。一個從站讀取完成,收到后,再繼續下個從站。萬一遇到中途有個從站故障,那么輪詢就無法進行下去了,有沒有辦法解決這個問題啊
附件: 一主多從的程序編寫主站程序.rar (149 K) 下載次數:49
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
永不放棄hhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 203 點
下載積分: 12016 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2023-12-13
最后登錄: 2024-11-14
查看永不放棄hhj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 12天前
我想到的辦法是每個從站等待接收返回數值時加個計時器,超時就就跳過
永不放棄hhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 203 點
下載積分: 12016 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2023-12-13
最后登錄: 2024-11-14
查看永不放棄hhj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 11天前
圖片:
這樣用計時器跳過錯誤站點