樓主  發表于: 2024-11-03 10:51
如題,除了替代andb和orb以外,完全失去了MC指令的功能。
MC不被驅動時,MCS-MCR之間的程序仍要進行未驅動執行(仍要生成沿,鎖定out為0)
陽春節拍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 201 點
下載積分: 740 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2022-03-24
最后登錄: 2025-02-04
查看陽春節拍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-07 08:03
引用
引用第1樓工控小c于2024-11-03 21:40發表的  :
沒什么用,只能說信捷的是大部分看著和三菱一樣,實際上有些功能不一樣,不可完全照搬三菱的用法。比如上升沿的寫法,普通LDP要下周期才生效,反而比LD常開生效慢,這造成有些困擾的情況,后面才開發了LDP M0 M1這種當前周期生效的寫法。


我倒是看到手冊上是這么寫的,然后實測了一下,根本不存在延時生效,所有用法都是立即生效到下一周期的當前位置