dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 262 點
下載積分: 941 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-02-17
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-14 21:58
公司用西門子PLC控制臺達變頻器,來控制一臺30KW的水泵來給閥門試壓,假如設定壓力值為70Mpa,但每次實際值都會沖到78Mpa左右,無法精確控制,這么大功率的水泵,適合做PID控制嗎,有沒有更巧妙的方法可以實現?求教有沒有做過類似案例的師傅,指點一下如何改進,感激不盡!
cstw18
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 149 點
下載積分: 3170 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-02-22
查看cstw18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-15 09:08
對啊,有現成的帶這種功能的水泵,干嘛自己diy呢?