一臺4軸SCARA,一臺PLC。
通信方式:modbus TCP
SCARA沒有示教器
由于第一次玩SCARA(以下簡稱S)。對與S和PLC之間的關系不太了解。望各位大哥出出主意。

個人想法:
    1:S作為獨立個體,動作軌跡,點位記錄全都保存在S本身。還有一些氣缸啥的操作,靠PLC中轉輸出。(現在就是這么做的)問題太多,特別是氣缸之類的操作,來回確認。
然后PLC發什么信號就走什么軌跡動作。
    2:S作為外部軸,點位數據保存在PLC,準備走到哪,就把點位數據發給S,然后開始移動,到位發到位信號。外部的氣缸輸出PLC總控,S這邊只管移動。
這個S不太會用,拿不到示教和點位變量的數據。要不然走點位編號也行。


各位大哥有啥主意,幫我想想。我這有啥缺點幫我指正一下
最好的控制
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 405 點
下載積分: 312 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-01-24
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 72天前
推薦1,而且你把機器人相關氣缸讓機器人自己控制就行了。PLC只告訴走哪個軌跡,走完了給個反饋就行。