各位大佬好,本人有臺設備需要使用信捷的伺服和PLC,但是選型時發現選用Ehtercat伺服無法輸出編碼器信號,各位有沒有遇到過類似的問題?最后是怎么解決的呢?

需要伺服能輸出A/B相差分信號是因為后端視覺系統需要用于判斷位置信息做剔除處理

希望各位大師指點迷津
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 2159 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-12-22
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 34天前
像樓上說的那樣,要么換伺服品牌
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 2159 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-12-22
查看工控小c的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 33天前
可以換雷賽的驅動器 信捷的我看了的確ECT機型都沒分頻輸出功能